Hay 60 invitados y ningún miembro en línea

Error Subred de Interfaz y ETS5

Más
7 años 11 meses antes #4057 por kike
Respuesta de kike sobre el tema Re: Error Subred de Interfaz y ETS5
Muchas de nada!

Como te comenté, haciéndolo bien aunque te funcione sin poner la dirección correcta, te ahorrara algún quebradero de cabeza cuando tu instalación tenga más de una linea y los acopladores empiecen a hacer su "trabajo". (Amen de las que está liando el ETS5 y sus fuck... actualizaciones, que eso es harina para otro costal y mucha paciencia)

Ánimo!

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
7 años 11 meses antes #4056 por raulitoooo
Pues funcionó!! Tan fácil como cambiar la dirección a una que estuviera dentro de la red (1.0.255 por ejemplo)

Muchas gracias Kike!!

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
7 años 11 meses antes #4053 por raulitoooo

raulitoooo escribió: Os pongo unas capturas de pantalla de los mensajes que me aparecen....

Este es el primero



Y esta es la pantalla que aparece cuando le digo de "Cambiar configuración de la Interfaz"




Lo curioso es que si pulso la opción de "Mantener configuarción actual" todo se programa sin problemas....


OK @Kike!

Muchas gracias, lo probaré! :-)

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
8 años 1 semana antes #4050 por kike
Respuesta de kike sobre el tema Re: Error Subred de Interfaz y ETS5
Buenas,

No es que sea un error. Simplemente te avisa de que cuando has configurado la interfaz de conexión al bus, es decir, como te conectas al bus, le has dicho que lo haces a través de una dirección física (por defecto la 15.15.255).

Te está diciendo que te vas a conectar dentro de la instalación a una linea en concreto (porqué utilizas tunneling KNX IP para conectarte). Si te conectas a esta linea para programar te funcionará sin problemas porque con tunneling te conectas al mismo nivel que el cable de bus, sólo que lo estás haciendo con una dirección que pertenece a otra linea o area y no se ajusta a la estructura jerarquica de KNX. Mi recomendación si no quieres tener problemas en el futuro, no en esa instalación que no los vas a tener, es que seas consecuente con la dirección de tu programador y ponerlo siempre como si fuera un elemento mas de la linea a programar. Es decir que si vas a programar la linea 1.5 en tu conexión tunneling asignes, por ejemplo, la 1.5.

Saludos!

Kike

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
8 años 1 semana antes #4049 por raulitoooo
¿No hay nadie que se haya encontrado con este problema antes?
¿Alguna idea de lo que puedo mirar para solucionar el error?

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
8 años 2 semanas antes - 7 años 11 meses antes #4046 por raulitoooo
Ok @Kike!

Lo probaré, muchas gracias!!!!
Adjuntos:
Última Edición: 7 años 11 meses antes por raulitoooo .

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Tiempo de carga de la página: 0.390 segundos