Hola Santi,
Bienvenido al foro,...
He estado unos dias de domotica&esqui en casa de domopirineos (para algo sirve esta pagina,...) y por eso no te he contestado antes, aunque he estado leyendo todos los post del hilo.
Tu caso se parece mucho al mio que ya expliqué
en este post. Es una transformación progresiva de SimonVis a KNX por obsolescencia del primero y/o por no cumplimiento de los requisitos de control más exigentes (en mi caso sobre control climático y visualización) que pueden suplirse con KNX.
En mi caso el mix VIS+KNX duró poco (unos meses), pues no era un tema de presupuesto sino de tiempo y sobretodo de "que no se notara" y eso en una casa sin que entre un profesional a hacer el cambio cuesta y mucho.Ya hemos hablado que no es lo mismo KNX que SimonVIs, KNX requiere formación y horas de práctica que si no las tienes las vas a tener que sufrir en tus propias carnes y más te vale que vivas solo,...pero en fin, haya cada cual.
Sobre "actualizar" SimonVis,
ya vimos en su dia que era factible con IHC, de hecho yo ya lo hice,...tienes el detalle en este post.
Aunque cuando me decidí apostar por KNX, puse a la venta mi inventario VIS y lo primero que se vendió a los pocos meses fue el modulo de control IHC con algun modulo de salidas,
aun me queda bastante material por si te sirve y aunque recibo ofertas de vez en cuando no les debe gustar el precio (50% de su precio original) se ve que la gente espera que los regale,...porque no acabo de quitarme de encima el material. Solo se que con 10.000 instlaciones entre España y Portugal (por cierto portugueses también han contactado) estoy seguro que alguna urgencia habrá cuando ya no tenga SimonVIS más recambios en stock que ofrecer (ya no se fabrican),...digo yo.
Te mando un mail privado con la oferta de los modulos de entradas por si te interesa completar lo que te falta de VIS y de paso ya sabes quien tiene más recambios, en caso que "te pete" el modulo de control,...por si las moscas.
Bueno, vamos al tema. Prácticamente Julio ya te ha dicho como hacer visibles en KNX las señales de VIS,...llevando entradas a salidas y salidas a entradas. Yo he visto una instalación autoregulada y manejada por un autómata que se quiso integrar en KNX (el resto de sistemas de luces y clima) y para llevar estas señales a KNX las metieron en entradas de Actinbox.
Asi se "ven" los estados. Para el tema clima, la Z38 da mucho juego,...tienes termostatos, temporizadores, escenas, velocidades de ventilador, modos de clima, botones a la carta,...y 4 entradas binarias. Yo tiré cable UTP para con 8 hilos (2 bus + 4 entradas + neutro entradas + 1 libre) tener todo en un unico cable.
Yo me compraria fuente + router (ej:
Elsner PS640-IP) porque asi te sirve (ademas de para programar con el ETS) para control mediante aplicaciones iOS (Openremote, Houseinhand, Aycontrol,...). Esto te lo digo porque segun veo piensas comprar fuente + USB.
La pasarela para los splits, si encuentras una de Intesis actuaras sobre todos los controles del AACC, de forma integrada con el resto de dispositivos KNX,...sino siempre puedes irte a un controlador de puerto IR como el de Zennio. Si lo has visto en JUNG (si llega a ser el caso) es porque
en KNX también se rebrandea lo que no se tiene para complementar gama de una marca, es una estrategia como otra cualquiera, no es una critica,...aunque algunos fabricantes parece que se molestan si lo descubres,...
Mi consejo final es que te planifiques un cambio "por partes", de tal forma que vayas dejando el control a KNX de los sistemas que quites a SimonVIS y sobretodo "suave".
Animo!!.
salu2
maji