Hola a todos,
Aprovechando que ha vuelto jarias a escribir en el foro,...tengo una duda acerca de como conseguir la mejor regulación climatica en un sistema doble: Lento (radiadores agua) + rápido (fancoil aire).
En mi sistema quiero, conseguir estos objetivos:
1) Minimizar consumo
2) Maximizar confort
3) Minimizar ruido.
Para conseguir estos objetivos (1 y 2) parto de que puedo regular la fuente de generación de calor a la temperatura que quiera (ej: agua caliente de la caldera a 45ºC y agua caliente de un deposito termodinamico que pasa por el fancoil a 45ºC).
A 45ºC el sistema de impulsión de aire lleva sufiente energía apra poder subir la temperatura de la habitación y el radiador hace de soporte a baja temperatura.
Controlo la electrovalvula del radiador con una salida del actinbox y el difusor motorizado con otra. Por otra parte controlo la bomba de impulsión, y el encendido del fancoil (una velocidad) en otras dos salidas.
La regulación se hace con la inzennio de manera que se usa la sonda de temperatura y la función termostato con los modos.
En un caso simple, en el que se quiera regular una habitación a consigna 22ºC estando la temperatura a 18ºC, se va a MENU --> CLIMA --> ON (con la consigna a 22ºC).
Con esto se hace lo siguiente:
- Se abre la electrovalvula de radiador (ON) -->(Sistema lento)
- Se enciende la bomba (ON)
- Se abre el difusor (ON)
- Se enciende el fancoil (ON) --> (sistema rápido)
Todo ello regulado con el objeto PI (propocional integral) en CALOR del termostato que trae la Inzennio, que va midiendo el diferencial de la temperatura real y la consigna,...de manera que conforme se va acercando a ella, va reduciendo el tiempo de (ON) de todos los aparatos, en función de la pendiente que se haya definido (ej: 5ºK/150 min) .
El ahorro se ve en que hay que calentar agua a baja temeperatura (45ºC) y solo se consume a demanda (termostato) con una función PI que controla la regulación del sistema.
Problemas:
a) El radiador convencional a 45ºC no es su temperatura normal de trabajo (suele ser 70ºC),
pero solo se pretende usar en este sistema doble para sostener la temperatura de la habitación cuando el aire cese. De esta forma se trabaja mas con el "reflujo" del agua caliente en valvula cerrada (sin consumo) que con la impulsión en abierta.
b) El difusor motorizado AIRZONE en función PI hace un ruido muy molesto (ya que se abre muchas mas veces que en histeresis) sobretodo cuando se acerca a la consigna.
Posibles soluciones:
i) Subir la temperatura de los radiadores: estan menos tiempo trabajando pero mas calientes,...esto empeora el ahorro y aumenta el ruido al abrirse mas veces el difusor (mas tiempo en la zona cercana a la consigna)
ii) Cambiar la pendiente del PI,...se puede poner pendientes mas suaves,..o mas bruscas, pero volvemos al tema del ruido cuando nos acercamos a la consigna y a que no da tiempo a que se "caliente" el radiador.
iii) Cambiar a ciclo de Histeresis. Con lo que minimizamos ruido (se abre 1 vez y se cierra 1 vez el difusor) y damos tiempo a que funcione mas tiempo el lento (en reflujo) que no consume.
El inconveniente es que nos pasamos de la consigna (pero se puede regular en medios grados), por lo que no es representativo.
iv) Posibilidad de elegir doble sistema (esta es para jarias). Se podría poner el sistema con regulación doble, desde la Inzennio? es decir separar la regulación del sistema desde el mismo termostato, teniendo una por una parte para los radiadores y otra para los difusores,..ambas controladas por el mismo termostato pero con diferentes regulaciones (PI o Histeresis).
Es para ello el llamado CALOR ADICIONAL???? CLIMA --> TERMOSTATO --> CALOR --> CALOR ADICIONAL
Si no es posible la solución iV) adoptaremos la iii), porque mejora los tres objetivos.
PD: eso me pasa por empezar con el KNX con lo más dificil!!!,...

aunque por otra parte, para eso esta,... ¿no?.
salu2