ya me habeis picado con el tema de calefaccion-climatizacion,...

(lo reservaba para la explicacion de software TERMVIS 2.1, pero lo anticipo aqui,...)
PARTE II (a): SISTEMA DE CALEFACION DE MAJIUno de los sistemas que mas me he "comido el tarro" para optimizarlo a mi gusto (...y sobretodo al de la parienta) es el sistema de calefaccion.
Cuando replantee la casa deje el sistema de calefaccion preparado para controlar cada estancia de la casa mediante una valvula de corte (actuador) y un termostato (sensor), de manera que pudiera controlar independientemente cada estancia de la casa (bien por horario, control manual zonificado, grupos de radiadores,...).
Despues de mucho probar la configuraciona actual es como sigue:
- En cada habitacion hay un termostato (KOBAN) que se puede regular la temperatura patron tanto para frio como para calor (no es del tipo que enciende primero al caldera, eso lo hago yo por programa).
- En un cuadro de mantenimeinto tengo electrovalvulas de corte que diferencian cada circuito (principal), con el retorno en comun en sendos colectores. Las electrovalvulas tienen su propio led que llevo a la canaleta que esconde los cables de las electrovalvulas, asi puedo comprobar el estado de cada valvula (Abierta: led encendido y Cerrada: led apagado). Esto lo tengo en el garage junto a una caldera de gasoil y su correspondiente deposito (ya pasare fotos,..)
CONTROL MANUALCada usuario puede cambiar la temperatura patron en cada estancia, es decir si tiene frio pues la sube y viceversa,..de tal forma que si venis a mi casa y os alojais en el cuarto de invitados en invierno y os apetece subir la temperatura porque sois muy frioleros pues la subis sin que "afecte" al resto de habitaciones, consiguiendo un confort local.
He puesto sin que "afecte" en comillas puesto que como hay mucho ingeniero por la web , no vayan a pensar que no tengo en cuenta que el calor no se escapa por flujo termico de la zonas mas calientes a las mas frias,..eso ya lo tengo controlado como vereis,...
Cuando se cambia la temperatura patron (por ej: ahora mientras escribo en el estudio de mi casa estoy a 22.5 °C,--> fruto de la calefaccion natural que tengo gracias al astro rey, que esta mañana al subirse las persianas con el sensor crepuscular, me ha calentado la casa,...ventajas de tener la fachada orientada al sur (...y de que haya sol por su puesto,...), en fin a lo que ibamos,...si cambio de 20 °C a 24 °C el termostato envia una señal y activa la entrada que pone en marcha todo el mecanismo, flanco positivo(>

-->
1-P) El sistema comprueba primeramente que la salida (S154) que controla que no tenga la ventana abierta (el contacto magnetico perimetral que tengo en cada ventana, ademas de para la alarma perimetral, lo uso para estos menesteres de ahorro de calefaccion,...ya que no tiene sentido activar la calefaccion en un cuarto con la ventana abierta,...ehhh.), bien,.. si la ventana esta cerrada la salida S154 esta ON, es decir activa y por tanto la secuencia logica continua:
2-P) Si esta inactiva la salida (S152) con la que controlo el modo (verano/invierno) es decir esta OFF (es un pulsador de carril DIN que controla, por ejemplo que no se pueda poner la calefaccion en verano aunque subas la temperatura patron si esta salida esta ON es que es verano y nanay de la china,...)
Por tanto: si esta activa (ON) la salida 154 entonces:
3-P) primero compruebo que la caldera esta encendida (S43), esdecir la activo por si esta desactivada,...normalmente (salvo que se haya ido la luz) esta siempre activa ya que el agua caliente tiene que funcionar de todos modos,...
4-P) por ultimo en este flanco activo un grupo de salidas, que lo forman las electrovalvulas de corte que envian agua caliente a los radiadores del estudio y al pasillo (que es el que reparte el calor por las habitaciones enviando el calor por flujo natural hacia los recintos mas frios), asi soluciono el problemilla de flujo termico interior,...
Aqui podeis ver la secuencia en el TERMVIS 2.1:

Cuando al temperatura llega al valor patron (±0.5 °C),estos termostatos van en control de 0.5 °C en 0.5°C,...es decir en el ejemplo que os he puesto se activaria para una temperatura patron de 24 °C con 23.4 °C y del mismo modo se pararia con 24.6 °C,..como veis no afinan mucho que digamos + si cabe por al inercia termica de los radiadores (cuando cierras la electrovalvula siguen calentando un tiempo aunque no circule el agua) y el retardo que es dificil de controlar (no calienta de golpe este tipo de sistemas sino que es lento desde que das la señal hasta que notas el confort,...)
Volviendo al ejemplo, cuando he llegado a la temperatura patron el termostato (cual simple pulsador ) invierte la entrada (E53) y lanza el flanco negativo:
1-N) Vuelve a comprobar que este inactiva la salida (S152) con la que, como he comentado, controlo el modo (verano/invierno) y entonces:
2-N) Desactiva las electrovalvulas del estudio y del pasillo (G4)
Aqui veis el flanco negativo:

...y asi para cada estancia (siempre activando de 2 en dos: estancia + pasillo)
CONTROL AUTOMATICO (TEMPORIZADORES)
Ademas a veces no viene mal (sobre todo si tienes horarios que se repiten en el tiempo), al levantarse dar un calenton previo al baño, cocina y pasillo,...o por las noches previo el "tumbim" para la peli de turno programar que el salon este,..digamos 30 minutos caldeando antes de la hora de relax,..
No es ninguna novedad hacerlo para toda la casa, pero si como en mi caso puedes hacerlo por estancias el beneficio es maximo !!!. Asi que tirando del modulo de temporizadores se programa la secuencia agrupando las estancias que se quiera controlar y listo.

..y esto es todo por ahora,...para ver como tengo pensado resolver el tema de la inercia termica con la ventilacion de bomba de calor y distribucion (calor/frio) por rejillas ,...en el proximo capitulo!!!
salu2
maji