Instalación Domótica en Oficina KnX (EIB) - Kike (0 viendo) 
Ir al fondo Publicar respuesta Favorito: 0
Tema: Instalación Domótica en Oficina KnX (EIB) - Kike
#300
kike (Usuario)
Experto
Publicaciones: 91
graphgraph
Usuario Desconectado Haga clic aquí para ver el perfil de este usuario
Instalación Domótica en Oficina KnX (EIB) - Kike 1 Año ago  
Buenas a todos!



Voy a intentar describir un poco mi instalación "eternamente incompleta",
bueno, incompleta no, pero siempre estoy integrando algo nuevo o cambiando su
comportamiento (hay otros que juegan sudokus ).



Bueno, para empezar la instalación es KnX, y he intentado integrar la mayoría
de sistemas para ser gestionados a través de KnX.



Descripción de la Oficina:



Se trata de una oficina en planta baja con cristaleras y con varias zonas
diferenciadas:



- Zona de Atención al público

- Zona de Reunión / Proyección

- Salita de Reunión

- Laboratorio / Almacén

- Baño




El sistema Knx integra la gestión de las Cortinas, la iluminación (regulación
constante), la climatización y climatología, control de accesos, sistemas
multimedia, sistema de seguridad (alarmas técnicas e intrusión),
video-vigilancia y los distintos sistemas de cierre. Intentaré comentarlos poco
a poco y describiendo los aparatos y marcas (si alguien tiene interés en
comentar algún aparato más en detalle que lo deje escrito por aquí y le echamos
un ojo ¿OK?).



Cortinas:
dado que es un local con mucha luz y mucho cristal, la gestión de las
cortinas juega un papel muy interesante a la hora de controlar la
iluminación y l a climatología. La instalación cuenta con una central
atmosférica (Theben) que controla aspectos como la bajada de cortinas en función
del Sol / Temperatura Exterior o luminosidad (ya que en invierno está el sol
muy bajo y molesta para trabajar). Las cortinas están gestionadas actuadores de
persianas Lingg & Janke y el actuador multifunción de Zennio Act In Box
(módulo muy potente de entradas, salidas y funciones lógicas todo en uno)



Iluminación:
Toda la oficina cuenta con luces dimmers regulables en el
interior, tanto de incandescencia como de fluorescencia controlados (dimmers
Lingg & Janke, ABB y Jung) y gestionados por detectores de presencia (Jung,
ABB, HTS, detectores convenciones adaptados mediante entradas) con funciones de
Regulación constante de la luz artificial en función de la luminosidad recogida
en cada zona. También para las luces no regulables del interior y exterior
cuento con actuadores de 10 A
con control manual de Lingg & Janke y nuevamente los módulos Act In Box de
Zennio.



Gestión de Tomas
: de energía, electroválvulas, compuertas de ventilación, etc.
En general para controlar dispositivos funcionando a 16 A uso un aparato combi de
Lingg & Janke que incluye la fuente de alimentación y actuadores manuales
de 16 A.



Climatología:
La central atmosférica de Theben gestiona el encendido de luces
exteriores, y envía información de temperatura, luminosidad y lluvia al bus
para usarla en combinación con lógica para adaptar la oficina a nuestro gusto.



Los accesos
están integrados en el sistema para poder controlar los distintos
cierres y accesos desde cualquier punto: Pulsadores, sensor biométrico (huella
dactilar), Pocket Pc, etc.



Pulsadores:
Por las distintas zonas hay diferentes pulsadores (Trinton de ABB,
Pulsadores de Jung RCP o pulsadores convencionales adaptados mediante entradas
KnX). Estos pulsadores tienen funciones de termostato, para controlar la zona
(compuertas de Aire Acondicionado) en la que están instalados. Además el tritón
es receptor de Infrarrojos.



Pantalla táctil:
La centralización (sólo en concepto lógico, ya que en KnX no
hay centralización física como tal) se deja a la pantalla táctil de ABB (Uno de
los aparatos que más me gustan, sobre todo los modelos nuevos, aquí tengo el
modelo antiguo). Cuenta con diferentes pantallas libremente configurables,
escenas, termostato, receptor de IR, programaciones horarias, gestión de
alarmas, etc.



Las alarmas técnicas y seguridad
se delegan en una central de Alarmas
compatible e integrable con Knx (Jandei). De tal forma que ante una alarma se
pueda ejecutar cualquier escena KnX, o al revés, cualquier evento KnX puede
generar una alarma.



Pasarelas de Comunicación y gestión Multimedia:
Una vez que todo está
gestionado, ya podemos controlar cualquier aspecto de la instalación mediante
pasarelas:

Pasarela TCP/IP: Combridge de IPAS (pasarelela, reloj KnX, escenas,
temporizaciones, etc.) y NK2 de Lingg & Janke. Este último lleva integrado
un servidor http/tcp sencillo y muy potente. Además de usarlo como programador
de la instalación

Pasarela IR-KnX: GIRA, Para la gestión multimedia de la televisión y el
proyector.

Pasarela Bluetooth: Jung, para conectar con cualquier pocket PC y dispositivos
PALM. Y hasta ahí porque a pesar de que lo promociones como que lo pueden
controlar con dispositivos bluetooth, eso es faltarle a la verdad (funciona muy
bien, pero me decepcionó eso)



Integración de las salidas y entradas de las cámaras IP con entradas/salidas
KnX.




Y bueno, eso es más o menos todo, me habré dejado algo pero iré editando, eso
si, las funciones van cambiando según se me ocurren cosas , así que eso va
para largo. En breve pondré alguna foto, sobre todo del cuadro que veo que
gusta (aunque el mío no es muy profesional que digamos, pero funciona muy
bien!)



Un saludo para todos!
 
Reporte guardado Reporte guardado  
 
Última modificación: 01-04-2008 19:08:09 Por maji.
  El administrador ha desactivado el acceso a escritura pública.
#302
Yaregistrado (Usuario)
Experto
Publicaciones: 91
graphgraph
Usuario Desconectado Haga clic aquí para ver el perfil de este usuario
Re: Instalación Domótica en Oficina KnX (EIB) - Kike 1 Año ago  
Hola Kike,

Magnífica instalación que tienes montada por lo que veo. Mi enhorabuena.

Lo que yo echo de menos un poco en la instalación, ya que comentas que es para unas oficinas, es el hecho del control de presencia en las mismas para el ahorro energético. Tienes previsto un sistema de control para mantener la luz constante en las oficinas, tanto por confort como por ahorro energético, supongo, pero no parece que delimites el consumo tanto de luz como de climatización al periodo de uso de las instalaciones (tal vez volumétricos, no sé cómo serán las oficinas). Realmente no sé si esto ya lo estás haciendo, incluso aprovechando los volumétricos que incorporan las cámaras IP (si las tuyas los tienen), ya que has puesto que se integran las entradas y salidas con el sistema (yo no aconsejaría hacerlo, no me fío mucho de la calidad de esos volumétricos).

Por lo demás, impresionante. Si no resulta improcedente, ¿podrías decir cuál es la dedicación de la empresa?
 
Reporte guardado Reporte guardado  
  El administrador ha desactivado el acceso a escritura pública.
#304
maji (Administrador)
Administrador
Publicaciones: 365
graph
Usuario Conectado Ahora Haga clic aquí para ver el perfil de este usuario
Re: Instalación Domótica en Oficina KnX (EIB) - Kike 1 Año ago  
Hola Kike,

Vaya tela!!!,...esto ya es nivelazo!!!

No quiero quitarle la vez a Yaregistrado asi que contesta en cuanto puedas a sus cuestiones y luego ya te pondre mis observaciones al sistema,...

Solo una cosa que me parece muy importante: ¿Has combinado diferentes aparatos de diferentes marcas KNX (...y otras convencionales) y los has integrado todos en una misma instalacion? --> si esto no es estandarizar que venga dios y lo vea!!!

Como se suele decir: "el movimiento se demuestra andando",... y vaya si que has andado con el KNX!!!

Buen trabajo!!!

salu2

maji
 
Reporte guardado Reporte guardado  
 
He visto cosas,... que no creeríais,...
  El administrador ha desactivado el acceso a escritura pública.
#310
kike (Usuario)
Experto
Publicaciones: 91
graphgraph
Usuario Desconectado Haga clic aquí para ver el perfil de este usuario
Re: Instalación Domótica en Oficina KnX (EIB) - Kike 1 Año ago  
Buenas Yaregistrado! (y al resto claro está)

kike ha escrito

.... y gestionados por detectores de presencia (Jung, ABB, HTS, detectores convenciones adaptados mediante entradas) con funciones de Regulación constante de la luz artificial en función de la luminosidad recogida en cada zona.


Si que esta todo controlado (igual no lo había explicado bien, pero está, ahora lo edito porque tengo que añadir más cosas), hoy detectores KnX, con todas sus características: encendido/apagado de luces (ademas con regulación constante de iluminación para aprovechar la luz solar), intrusión, etc. y también detectores convencionales que apagan o encienden luces en función del valor de luminosidad de los detectores (potentes) KnX con funciones lógicas (en KnX la mayoría de los aparatos implementan puertas lógicas en mayor o menor medida).

En cuanto a las cámaras como llevan detección de movimiento (por tratamiento de imagen) se integran fácilmente con los puertos I/O que llevan ya de serie casi todas las cámaras, aparte para "ordenar grabación" desde la visualización IP o cualquier otro punto de la instalación.

Y la oficina, es un estudio de ingeniería y domótica, que como puedes imaginar lo usamos también de "Show room", si pasáis por Logroño y os apetece verlo, avisadme y nos tomamos un algo!

Kike
 
Reporte guardado Reporte guardado  
 
Última modificación: 02-04-2008 09:02:20 Por maji.
  El administrador ha desactivado el acceso a escritura pública.
#311
kike (Usuario)
Experto
Publicaciones: 91
graphgraph
Usuario Desconectado Haga clic aquí para ver el perfil de este usuario
Re: Instalación Domótica en Oficina KnX (EIB) - Kike 1 Año ago  
Buenas maji! y gracias por los comentarios!! me alegra que te guste.

maji ha escrito

....¿Has combinado diferentes aparatos de diferentes marcas KNX (...y otras convencionales) y los has integrado todos en una misma instalacion?


La verdad es que con KnX y un poquito de imaginación (a veces bastante) se puede integrar casi de todo, lo que más rabia me ha dado es no poder controlar el Aire Acondicionado "Completamente", porque hay modulos especificos para controlar cualquier aparato de aire acondicionado que funcione con Infrarojos o algunas máquinas mediante RS 232 (y creedme que se puede hacer de todo: controlar las lamas, la humedad, modo verano/invierno,etc), pero bueno, ya estaba puesta la máquina y tuve que hacer el "multizone" a pelo, controlando con salidas las compuertas de aire motorizadas, pero la verdad estoy muy contento con el resultado.

A ver si mañana pillo una cámara y saco un par de fotos. Por cierto ¿Como edito el mensaje? no veo la opción!

Un saludo!

Kike
 
Reporte guardado Reporte guardado  
 
Última modificación: 02-04-2008 09:03:13 Por maji.
  El administrador ha desactivado el acceso a escritura pública.
#321
Yaregistrado (Usuario)
Experto
Publicaciones: 91
graphgraph
Usuario Desconectado Haga clic aquí para ver el perfil de este usuario
Re: Instalación Domótica en Oficina KnX (EIB) - Kike 1 Año ago  
Nosotros estamos en Jerez, así que estamos un pelín alejados. Pero seguro que coincidiremos en Domogar del año que viene o si te vienes a ver las motos, jejeje.

Eso del multizone a pelo está genial, y es un tema que me parece interesante que cuentes para debatir, porque seguro que para ti también lo del aire es lo que más quebradero de cabezas te da en las instalaciones, igual que a mí. Para mí un problema del multizone resuelto a pelo es que la máquina funciona a caudal constante, no a presión constante. Si tú zonificas con tus rejillas y cierras todas menos una, por esa rejilla estarás echando todo el caudal de aire frío de la máquina, y seguramente una parte importante te estará volviendo por el retorno antes de llegar a la temperatura de consigna. Si el sistema no está fino, te puedes encontrar que el aire frío que llega por el retorno se subenfría, y puede llegar a condensar, con lo que te puedes encontrar humedades.

También tengo clientes que zonifican con el famoso airzone, que se carga la deshumidificación y el inverter, además del problema que ya he comentado. Desde el punto de vista de la integración, hay interfaces para controlarlo si le meten innobus, pero mucho tienen que mejorar el sistemita para que yo llegue a aconsejarlo.

Por lo del control con IR, eso está bien. Además, ¿no son vecinos tuyos los de zennio?, y mediante RS232, genial. Para mí lo malo sigue siendo el coste tan elevado de los termostatos de los sistemas domóticos, que no pueden competir en precio con los propios de los equipos, así que por lo general suelo respetar los que había (si te puedes gastar el dinero, está claro que es mejor la integración fina). La pega es poder únicamente encender y apagar los equipos desde el sistema, ya que la temperatura de consigna y los modos lo establecen los termostatos de pared, pero esta temperatura de consigna se suele cambiar una vez cada estación, así que no es algo que afecte demasiado en el día a día del usuario.

Bueno, a ver si me dais vuestra opinión del tema, que para mí es bastante interesante. Un saludo,
 
Reporte guardado Reporte guardado  
  El administrador ha desactivado el acceso a escritura pública.
Ir al inicio Publicar respuesta
Potenciado por FireBoardObtener las últimas entradas directamente a su escritorio