Hola de nuevo,
No, no necesito de ninguna pasarela para controlar AIRZONE.
como sabras AIRZONE esta preparado para enviar una señal: +12V para cerrar y otra -12V para abrir mediante una tarjeta de control para 6 zonas (motores).
El esquema logico de mi casa para el control HVAC es el siguiente:
Modo invierno (calefaccion)
- Cuando el termostato esta activado (temperatura menor que la temperatura patron) entrada a 24V y hay presencia(*) en la habitación (PIR: ON) entrada a 24V--> se activa la salida (24v cc) de tal forma que la tarjeta de Airzone deberia abrir el difusor (-12V cc), despues enciende el motor del fancoil (salida 230V)
- Si no hay presencia (PIR=OFF) comienza un temporizador (10 min) de manera que al terminar la cuenta atras, primero cierra el difusor (desactiva la salida de control 24v cc) y la tarjeta de Airzone invierte el giro (+12v cc)
- Luego comprueba que todas las salidas esten cerradas y si es asi -->para el motor del fancoil (230 v)
(*)Actualmente he eliminado el PIR de presencia en el control porque para calefacción la inercia no es suficiente para dar calor "instantaneo" cuando hay presencia,... en verano probaré con PIR ya que es menos critico este efecto.
Nota: toda esta logica se gobierna mediante un pulsador (invierno/verano) que lleva la señal a una entrada de 24V, si esta entrada esta activada (modo verano) y si no (modo invierno)
Modo verano (aire acondicionado)
- Del mismo modo, solo que el termostato funciona al reves (si no esta activado: temperatura mayor que la patron) --> pone en marcha el sistema de fancoil y apertura/cierre de difusores)
Previamente el equipo termodinamico que gobierna el ciclo (frio/calor) se ha colocado el modo frio.
Las habitacines (zonas) de control son 8 (8 termostatos, 8 PIR y 8 difusores) + 1 interruptor (modo verano/invierno)
Necesitas el siguiente material CON ESTA REFERENCIA:
-1 placa de sistema de zonas: PSISTZONA
-1 placa periférica o de expansión: PERIFÉRICA
Si no tuvieras fuente(**), necesitas una de 1A máximo a 12 V, con un conector jack de 5 mm, con positivo interior.
(**)yo tengo fuente, pero me la compre por el conector jack y para mayor seguridad.
Como ves la tarjeta de Airzone deberia dejarse gobernar por una salida a rele que estando activada abra el difusor y estando desactivada cierre el difusor.
Para dejar la tarjeta de AIRZONE gobernada por un contacto seco debes hacer:
1. Puentear "-" y "V".
2. Conectar un relé por cada zona entre "-" e "Y". La tensión de activación del relé puede ser
cualquiera pero los contactos deben ser libres de tensión.
3. Para abrir compuerta: Puentear "-" e "Y" . Para cerrar compuerta desconectar el puente.
4. En caso de tener más de 6 zonas necesitas una placa de expansión que te proporciona conectar 3 zonas por cada placa periférica.
Explicando lo de la conexión de las periféricas:
1. la placa periférica la alimentas a 220V alterna con fase + neutro + tierra.
2. puenteas la “V†con el “-“ en la borna de 6 contactos de la placa periférica
3. en cada entrada “Y†de las zonas 1, 2, 3, de la placa de expansión necesitas igualmente un contacto que cerrándolo sobre el “-“, abres compuerta y dejándolo abierto cierras compuerta.
4. la polaridad en las compuertas es +ïƒ rojo -ïƒ negro, igual que en la placa universal. En la serigrafía de las placas está indicado el positivo y el negativo.
5. no conectes + de 4 motores x placa periférica, es decir, puedes poner 2+1+1 motores.
6. en la placa de sistema de zonas no conectes más de 8 motores por placa, se aconseja 2 +1+ 1 + 2+1 +1.
Con KNX deberias hacer algo parecido (igual has te puedes ahorrar los relés).
PD: para mejor resolución te envio por mail el pdf original que me mando el contacto de AIRZONE que me atendió.
salu2
maji