Hola a todos,
El mejor ahorro se consigue con el ajuste de la oferta a la demanda. Pasando esta premisa al control climatico, consiste en tener la temperatura idonea en una habitación cuando se está ocupando dicha habitación.
Sin regulación y sin limite de coste es muy facil, tengo encendida la climatización constantemente para que esté siempre a la temperatura de consigna que deseo tener en la habitación, de esta manera estoy siempre a la temperatura que deseo,...
Con regulación hay que tratar de anticiparse a la demanda para cubrir el retardo del sistema (tiempo que tarda el sistema en calentar/enfriar desde la temperatura actual a la de consigna).
Ciertos sensores detectan variables que me pueden ser utiles a la hora de gestionar eficientemente la regulación del sistema:
1) PER: Contactos magneticos perimetrales, que me dicen si hay abierta una puerta o una ventana.
2) CRE: Sensor crepuscular, me dice si es de dia o de noche.
3) PIR: detectan presencia, es decir si hay alguien o no en la habitación.
4) Sondas: Sondas de temperatura que miden la temperatura.
5) Otros inventos,...
Ademas de estos "sentidos" necesitamos un sistema domotico (en este caso KNX) que nos envie la logica de programación (cuando "siento" esto, "actuo" de esta forma) a los actuadores.
Supongamos que tenemos una casa y queremos tener diferentes temperaturas de consigna para diversas horas del dia (cuando la casa este ocupada) y cambiarla cuando no este ocupada.
Esto lo resuelve Zennio con los "MODOS":
- CONFORT (C)
- NOCHE (N)
- SALIR (S)
De esta forma puedo poner 3 temperaturas de consigna diferentes por habitación (poniendo una Inzennio en cada una). Por ejemplo, en la cocina puedo parametrizar (C=20.5, N=19; S= 17) y del mismo modo en el dormitorio (C=19, N=20,5; S= 17). Eso implica que en mi modo de vida por la noche me voy a dormir y no estoy en la cocina,...y eso controlado en función de si quiero: Calor o frio (calefacción o aire acondicionado), de manera que para verano puedo parametrizar otras 3 consignas diferentes por modo.
Un vez guardadas las consignas de modo frio y modo calor, el que MANDA ahora es el termostato: ON/OFF, de modo que si se enciende, manda actuar al sistema de climatización para que caliente o enfrie la habitación. En una casa podemos mandar cerrar o abrir las electrovalvulas de corte (radiador, zona de suelo radiante,...) o difusor/rejilla motorizada (aire), ademas de encender ON la impulsión (bombas, fancoil,...).
Para refinar la regulación podemos actuar usando las señales que nos vienen de los "sentidos":
1) PER: Si estoy ventilando la habitación, apago el termostato de la habitación hasta que la ventana vuelva a estar cerrada,...
2) CRE: Si es de noche cambio el modo de C a N y de dia a la inversa.
3) PIR: Si no hay presencia en X horas: cambio de C ó N a S.
4) Sondas: Si hay "suficiente" calor en el exterior (temperatura exterior - temperatura interior >=0) apago el termostato de la habitación. Idem para frio con <=0)
5) Otros inventos: Si teneis un colector solar de tubos de vacio y medis la temperatura con una sonda, se puede saber si hay sufiente sol,...de manera que las habitaciones orientadas al sur se pueden pasar a modo S, para dejar que el calor entre de forma natural por radiación solar en la fachada sur.
Tambien se podria hacer con una estación meterorologica que nos diga el nivel de luminosidad, a partir de cierto umbral pasamos a modo S la fachada sur.
Para verano (modo: frio), el saber si hay sol, me servirá para bajar las persianas/toldos a fin de aislar la habitación de la radiación solar.
Si ademas tengo medido el retardo de mi sistema de climatización (K-min) puedo meter esos parametros en el control PI del termostato de la Inzennio y afinar al maximo la regulación.
En resumen, aplicando todos estos controles en una instalación KNX, tengo el clima regulado eficientemente, consiguiendo confort al tiempo que ahorro,...y lo mejor de todo: sin que el usuario se entere (autoregulado).
Ademas siempre esta el sistema manual de subir/bajar el termostato, anulando el modo en vigor,...para visitas que no se ajusten al perfil del clima parametrizado.
Manos a la obra!!!
salu2
maji